電纜橋架現在在我們的生活中應用廣泛,那么安裝的時候都有哪些注意事項呢?西安橋架廠家的小編通過以下文章來給大家詳細分享一下。

橋架直角拐彎時,彎曲半徑要大于或等于槽板內粗電纜外徑的10倍,否則,這條粗的電纜就不能很好處理。電纜橋架直角彎頭是設計選定的,要求安裝人員在圖紙會審時,考慮所選彎頭橋架的彎曲半徑是否足夠大,否則要加寬橋架的寬度(由此可見,橋架選擇并不單單是電纜多少,還要考慮電纜粗細)。
橋架開孔不能采用氣焊,要用機械開孔方法?,F(xiàn)在有專用電動或液動開孔器。橋架放上穿線管后,要用合適的格蘭頭或鎖緊螺母固定穿線管。橋架內的排水孔要保持暢通。
當電纜橋架直線距離超過50m時,要有熱膨脹措施。橋架按設計通常安裝在管廊上或工藝管道的管架上。橋架的安裝位置應該在工藝管道的上方或側面,不能安裝在工藝管道的下方。
儀表電纜橋架的支撐距離:XQJ型電纜橋架在裝置上的支撐間距要小于允許大負荷的支撐跨距。橋架寬度:從電纜數量上考慮,要求選擇的橋架寬度有一定余量,以便于今后增加電纜時用。從粗電纜的直角轉彎上考慮,所選橋架的彎曲半徑要大于大電纜外徑的10倍。
橋架內動力電纜和儀表電纜隔開敷設:在某一區間,動力電纜和儀表控制電纜數量相對于橋架容量都較小時,可放在同一橋架內,但必須隔開。
橋架內電纜固定:要求水平走向電纜每隔2m固定一次,垂直走向電纜每隔1.5m固定一次。
金屬橋架接地:儀表用金屬電纜橋架要可靠接地。常距離的電纜橋架每隔30-50m接地一次。

以上就是西安橋架廠家的小編給大家分享的電纜橋架的安裝注意事項,感謝瀏覽,希望大家在安裝的時候多多注意。